剪力墻拉筋個數不對
地下室剪力墻凈長6米,高4200,按500*500間距梅花布置拉筋, 軟件計算結果為128計算公式為(6000/500+1) 按照算法應該是4.2*6/0.25=100.8即101個吧 是不是地下室剪力墻還有什么特殊規定 求解答哈問題補充:我看軟件公式 它是這樣算的 用6*4.2/0.5*0.5+1 這前面都是對的 然后還有一個{6(墻長)/0.5+1}*2 這個怎么理解 是不是說在剪力墻的最上排和最下排拉筋還要布置一排
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可能你什么地方設置錯了,我試了一下,我的軟件算出來是102,手算也就算出來108啊。
2009-05-21 14:51:56
-
若此剪力墻給出的拉筋信息為:¢8@500×500,要求拉筋“梅花狀”布置,軟件中輸入間距時,只需將水平間距不變,垂直間距除以2即可,如:¢8@500×250。 根據你舉的例子,輸入¢d500*250就對了。
2009-05-21 14:53:20
-
地下室剪力墻的拉筋沒有什么特殊規定.
2009-05-21 15:01:32
-
我試了一下也是102
2009-05-21 15:04:49
-
只需將水平間距不變,垂直間距除以2,沒有什么特殊規定。
2009-05-22 16:18:21
-
我平時手工算是這樣子的 一行的個數:(6-0.5)/0.5+1=12個 行的總數:(4.2-.1)/.5+1=9行 拉筋的總個數:12*9=108個 可以參考一下。
2009-05-21 15:51:10
-
是不是還有底板內的兩道你們沒加上去吧?
2009-05-23 00:04:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看