  • +-0.00以下負層如何設置構件及樓層標高?

    我的地下室3m層高,地下室底板為-3m,最厚樁承臺為1.5m,表示樁承臺底標高為-4.5m,-3m為樁承臺頂標高,請看以下附圖是我設置的標高信息,我個人覺得不太對,搞到真的很煩,希望大家可以幫幫我,謝謝您的幫忙.

    樁

    承臺頂標高

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.第1個圖對、 2、直接在墊層處設定標高、 3、應對每個承臺設定標高

    2009-05-10 16:37:37 

  • 你好;應首先確定首層層高,再修改首層底標高,--然后輸入負一層的層高--負一層的底標高軟件自動修改,再輸入基礎層層高-1.5米---基礎層的低標高軟件自動修改。

    2009-05-10 20:07:28 

  • 第一個圖,基礎底標高應該是標注為-4.5;第二個圖,基礎頂標高也是錯的,應該標注為-3m;第三個圖,基礎層 層高應該標注為1.5米 墊層不用單獨設基礎構件,直接在基礎構建中建立一個基礎單元就可以了。

    2009-05-10 16:05:24 