女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的原味標注

    集中標注原位標注請問,為什么梁畫好后,原位標注的鋼筋還是沒在計算式里邊。我是畫好集中標注后點選識別上去的

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:這是需要點選識別原位標注的。

    2021-10-16 16:35:06 

  • 原位標注輸入一下吧,支座筋沒有識別過來

    2021-10-16 16:35:08 

  • 重新匯總計算了嗎?是什么鋼筋沒有列入計算呢?

    2021-10-16 16:36:00 

  • 看你的圖應該是沒有點選識別上,你可以選中該梁然后點擊原位標注查看對應左右支座負筋是否有數據,沒有的話可以手動輸入對應的鋼筋數值。

    2021-10-16 17:05:28 