匿名用戶 2009-05-06 10:25:54 | 廣東省 其他專業 | 835查看 8回答
梁的支座的確定
如果梁有個支座是剪力墻,剪力墻兩端是暗柱,中間是墻身,畫梁的時候會在剪力墻的地方產生兩個交點,產生兩個交點是不是說明有兩個支座呢?是不是要刪掉一個交點呢?如果要刪,應該刪哪個點呢?謝謝!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構一般梁都會采用連梁,不必要在剪力墻上拉通,若圖紙設計為拉通,你只能任選一支座就可以了
2009-05-06 10:35:16
-
不能刪,暗柱就是梁的支座,不論兩個暗柱間的跨度多么小,都不能刪
2009-05-06 10:32:20
-
支座按圖紙設置,多余的刪除,沒有的添加
2009-05-06 13:38:39
-
暗柱就是梁的支座,所以會產生兩個交叉點。支座是不能刪除的,否則,鋼筋錨固會計算不正確。
2009-05-10 08:12:05
-
產生兩個交點是不是說明有兩個支座呢? 答:對!軟件默認!可以修改! 是不是要刪掉一個交點呢?如果要刪,應該刪哪個點呢? 答:那要看你圖紙上的梁是幾跨!
2009-05-06 13:55:50
-
刪不刪都可以,不影響計算結果就行了。
2009-05-10 19:36:41
-
按規范要求,梁應以暗柱為支點,只要達到錨固要求就行了,不需要把梁花通
2009-05-06 23:27:08
-
根據圖紙設計梁的跨數和長度,來判斷梁的支座是否刪除。若需要刪除或增加,用工具欄中跨設置按扭,進行支座的加減。
2009-05-06 16:47:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看