qianfei 2009-04-19 11:02:51 | 北京市 其他專業 | 6047查看 3回答
管道變徑點如何確定?
管道安裝中,大管徑與小管徑的變徑節點位置如何確定? 三通、四通、彎頭、閥門處是否均可作為變徑點?有何依據?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在三通和四通中,支管可以在三通上直接變,大直徑主管可以在三通后直接變,小直徑管道也可以在其后一段距離一般是1倍到2倍的管徑的距離進行變徑,其主要目的是為了防止焊縫集中; 2、彎頭與閥門處一般是不變的。 管道中有流速的要求,有最低和最高流速的要求,三通或四通是用于管內介質分流或匯流;匯流前或分流后,為了保證管道內的最低流速,要進行變徑。 彎頭是用于改變管道方向,所以彎頭處不需要加彎徑;閥門是用于切斷管路和調節流量用的,所以此處也不需要加彎徑
2009-04-19 11:07:27
-
管道安裝中,大管徑與小管徑的變徑節點位置如何確定? 三通、四通、彎頭、閥門處是否均可作為變徑點?有何依據? 管道安裝中,大管徑與小管徑的變徑節點依據圖紙及施工規范確定,一般距離大管徑最后分支處0.3-0.5米。 三通、四通、彎頭一般可作為變徑點,但閥門一般不作為變徑點。
2009-04-19 11:17:45
-
1、在三通和四通,彎頭處都可以變.還有用變徑管古變徑. 2.閥門處不可以變徑.
2009-04-19 11:19:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看