小楊在學習 2021-09-26 15:32:38 | 廣東省 安裝 | 710查看 2回答
電氣線路算量問題
老師您好,我想問一下z4回路是WDZ-BYJ-3*2.5 穿PC20管。那么圖紙中4和5的意思是經過車里的時候變成4*2.5和5*2.5的線嗎。配管應變大一號變為PC25.請問這樣理解對嗎。(沒有標注5或者4的地方按3*2.5的線路穿PC20管敷設)
2021-09-26 15:33:46 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計說明如果穿4、5根線需要PVC25管的話就是
2021-09-26 15:35:31
-
通常4根2.5的線可以用PC20管,5根以上要變管徑,5根要用PC25線管,這個設計說明里面會有說明,注意查看一下
2021-09-26 15:38:21