WY 2021-09-16 06:21:46 | 湖南省 安裝結算計價軟件GCCP | 3704查看 5回答
操作高度增加費
湖南2020年安裝定額中第八冊工業(yè)管道安裝,在二樓施工,二樓樓面高度8米,超過了6米,可以記取操作高度增加費嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝工程的操作高度是指管道安裝高度和樓地面之間的距離超過時計算的費用
如果你的二樓沒有板時可以計算,二樓有板時在板底安裝的管道可以計算,在板里或板頂安裝的是不可以計算的
2021-09-16 06:39:37
-
操作高度增加費 是指操作者 所在的位置 離操作地點的高度,在二樓 操作者 是站在 二樓樓板上的,高度從二樓樓板開始計算 。
2021-09-16 07:17:04
-
工業(yè)管道 不記取操作高度增加費,定額中有相應 的機械費用
2021-09-16 07:52:46
-
操作高度是指層高大于5米
2021-09-16 08:34:43
-
不是這個意思,操作高度增加是指你操作的位置與本層地面的高度
2021-09-17 10:13:10
-
6.0計價軟件中怎么批量增加操作高度增加費,不需要全部記取操作高度增加費,安裝費用里面增加要不全部記取,要不就只能一項一項選,能多個進行選擇嗎?
-
1.操作高度增加費的正確記取是否應當將超高部分的工程量單獨列項然后人工費手動乘相應的系數(shù)?2.如果直接在安裝取費中勾選操作高度增加費一欄是否將所有的工程量都記取了操作高度增加費?
-
第九冊 消防設備安裝工程 操作物高度距離樓地面>5m且≤20m 操作高度增加費
哪些需要按“第九冊 消防設備安裝工程 操作物高度距離樓地面>5m且≤20m 操作高度增加費”計取操作高度增加費?如何計?。?/a>
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看