  • 梁的跨度設置

    我算基礎層的時候有大部分框架柱的標高時從基礎底面直到10M多,我算基礎層的框架柱的時候是一次性算到10M得標高。算首層時,10M標高的柱子為什么不能顯示,這樣首層梁就不能提取跨度。要怎么樣才能讓10m標高的柱子顯示在首層。首層計算時時在基礎層上算的,三維顯示能顯示10m柱,平面為什么不能顯示。要怎么樣才能在首層顯示柱。

    問題補充:如果在基礎層畫一次,再在首層畫一次,那這根柱是不是經過了兩次板錨固了兩次。在首層畫柱,底標高如果是基礎頂(地下室頂板),那頂板以下部分是什么?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、在基礎層設置10米高的柱,是不會計算10m高柱子鋼筋的,在基礎層中柱子只計算一次預留插筋; 2、在平面中,只顯示本層畫的構件,柱子在基礎層畫的,雖然柱子在三維中能顯示,但是在本層是不顯示的; 3、如果在基礎層畫一次,再在首層畫一次,那這根柱是不是經過了兩次板錨固了兩次: 不是這樣的,基礎層只是計算插筋;首層柱的計算是從預留插筋處開始算,所以是不會算兩次的; 4、在首層畫柱,底標高如果是基礎頂(地下室頂板),那頂板以下部分是什么? 頂板以下是地下室柱,同首層柱的計算是一樣的,也是從基礎的插筋處開始算。 5、所以,柱要在首層來畫,一方面,這樣柱的鋼筋可以正確計算,另一方面,也方便一層梁支座的識別。

    2009-04-14 23:21:01 

  • 你的輸入有誤.應在基礎畫入一層(基礎層).然后在首層畫一次.底標高是基礎頂,頂標高是10米.

    2009-04-14 22:48:33 

  • 在基礎層沒有框架柱,框架柱應該在首層里定義并繪制,柱插筋軟件會自動生成的,所以才出現你所說的情況

    2009-04-14 22:54:46 

  • 好象你是在基礎層已經把柱畫上去了,那要把柱復制到首層,這在平面就能看到柱了。基礎層柱子鋼筋與首層鋼筋是要分開施工,同時也需要錨固的。 但這10m高的柱子中間部位是否有連梁,有的話你就要按連梁的道數再分層,也就是說一道連梁,就設為兩層,有兩道連梁就設為三層,以此類推,施工也是按連梁部位分層施工的,這樣鋼筋的電渣壓力焊才可以計算到。