jony 2021-09-08 09:01:12 | 廣東省 土建審核鋼筋算量GGJ2013 | 1354查看 1回答
人防門 拉筋布置
請問一下。這組“A8@400”鋼筋怎么布置?是圖一(縱橫向間距都間隔400)還是圖二。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
人防說到底還是在墻上挖了一個洞,洞口四周用柱、上下用梁來加強,如果上有臥梁,則梁以上為墻,墻拉筋多為梅花型,設計寫A8@400,實際布置后效果應為A8@400*200,如果無梁,洞上整體看成梁,拉筋在所有側面鋼筋中都應該拉,間距為設計值,比如上面的A8@400,這個還要仔細看人防門框墻大樣上的畫法。
首次提交 2021-09-08 09:17:40 最近修改2021-09-08 09:18:16 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看