G 2021-08-31 12:59:17 | 北京市 安裝 | 2528查看 1回答
各位老師,請問送配電系統調試怎么計算
比如地上兩棟樓的配電箱電源引自地下室(兩棟樓的地下室連通為一個整體)強電間的配電箱,地下室配電箱電源引自分變配電室(在地下室)的低壓配電柜;分配電室有4臺高壓配電柜(2進線2出線),兩臺變壓器,若干個低壓配電柜;分配電室的電源引自整個項目的總配電室;分配電室和總配電室的設計說明中都有寫雙路電源供電。
問題:
1.送配電系統調試的范圍?調的是配電箱柜、線纜?包括支路管線和燈具插座等用電設備嗎?
2.地上兩棟樓、地下、配電室是分開計算的,四部分都需要套送配電系統調試嗎,還是只有配電室套?
3.送配電系統調試的工程量是按什么計算的?是僅限總配電室和分配電室的進線電源,還是高低壓配、電柜配電箱的數量,或這些算一個系統整體只套一個送配電系統調試?
4.北京定額配電箱是按回路數量套的,備用回路(無管線)要計算嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總配電回路計算送配電系統調試,不可能有這么多,總配電回路有調試元件的系統調試,不含空氣開關.具體看定額說明
2021-08-31 13:44:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看