匿名用戶 2009-04-05 19:48:56 | 北京市 其他專業 | 1558查看 4回答
鋼筋算量里的措施筋墻體梯子筋怎么加???
鋼筋算量里的措施筋墻體梯子筋怎么加?。恳遣话船F(xiàn)場做法畫的時候多遠一個?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋算量里的措施筋墻體梯子筋怎么加???要是不按現場做法畫的時候多遠一個? 答:墻體雙層筋間用拉筋一般圖紙都是有設計間距的,如實在沒有就在會審圖紙時提出來由設計院的設計人員解答。 按已批準的施工組織設計文件的規格、間距輸入即可,如無文件規定你要這部份的錢是需要現場簽證的。按簽證的規格、間距在墻筋中暫安拉筋輸入,最后在編輯鋼筋里修改拉筋,再鎖定即可。 答:在要有批準的施工組織措施設計文件的情況下,才能計算措施筋,你先用拉筋代替梯形措施鋼筋,然后再在拉筋的基礎上修改梯形鋼筋,你只要輸入了間距后它就有水平和垂直拉筋的。
2009-04-05 20:45:41
-
到單構件輸方便點,
2009-04-05 20:45:10
-
措施筋不用單獨計算,定額中已考慮了成品達到驗收標準的人工費,他用梯子筋而節約了人工費也不扣除, 真的需要不得不加時,你可以在但構件里只接輸入即可。
2009-04-06 06:56:45
-
鋼筋算量里的措施筋墻體梯子筋怎么加啊?要是不按現場做法畫的時候多遠一個? 回答;要是不按現場做法畫的時候應為隔一拉一。即為水平筋間距和垂直筋間距的2倍。
2009-04-06 10:46:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看