-
和少山 2021-08-23 16:18:34 | 北京市 安裝預算 | 2187查看 2回答
空調冷凝管問題
如截圖所示,空調冷凝立管為DN50,支管為DN25,材質為鍍鋅鋼管,問:
空調冷凝管用鍍鋅鋼管是否正常,沒有見過用鍍鋅鋼管的?
方框里那個斜三通是什么意思,是不是就是DN25的支管,這塊需要計算嗎,如果計算,每層計算多少(冷凝水平支管平面圖上不會畫的)?
空調冷凝管穿預制空調板都需要計算什么,我查的有以下幾種①穿套管②不計算套管,計算預留洞和堵洞③預制空調板出廠時洞已經預留好,只計算堵洞,更有甚者說連堵洞都不用計算④還有人說,預制空調板前期不做任何預留,怕對不齊,都是后期再分別打洞?
在控制價階段,空調冷凝管穿預制空調板應采用以上哪種比較合適?
這個問題困擾我很久了,多謝了?。?!
2021-08-23 16:19:05 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、冷凝水管按設計要求(鍍鋅鋼管)計算,跟你見沒有見過,沒有關系;
2、斜三通位置是支管,也要計算費用;
3、空調板上,計算預留洞,即可(室外不用套管);預制空調板,也需要在上面預制預留洞。
首次提交 2021-08-24 09:56:19 最近修改2021-08-24 09:57:42 (修改過1次)
-
1、住宅的冷凝水管也有用鍍鋅鋼管的,PVC的也有;
2、斜三通位置是支管,家用空調的冷凝水接入斜三通位置;
3、我見過的還是現澆的比較多,預留洞口,后期再封堵。
2021-08-23 16:34:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看