今晚瘋狂 2009-04-02 12:19:08 | 廣東省 其他專業 | 505查看 5回答
軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎
請大家看看以下附圖,軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎?請解釋下,因?yàn)橐晕覀€(gè)人角度覺得不是這樣計算的,請大家幫幫?謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這跟梁的圖形和鋼筋有幾個錯誤: 1、第一跨梁的左邊缺少支座,軟件計算鋼筋時會按懸挑梁計算。 2、檢查第一跨梁的右邊支座是否在梁與梁的交點處?(截圖有些小,看得不是很清楚) 3、從梁的集中標注看,上部通長鋼筋為2B25,在原位標注的“上通長筋”處輸入的“2B25”應該按“2B25[1-2]"輸入。 修改一下,重新匯總計算,看看結果是否不同。
2009-04-02 14:09:53
-
按圖紙設計提取設置好梁支座.
2009-04-02 14:10:59
-
從你的圖形來看,你設置的梁支座不對,這道梁應為二跨梁,圖形中只有兩個支座,并且中間有一個支座在軸線交點,不在梁上. 你應該在跨設置中,先刪除中間梁支座,再在中間梁及該梁左的梁上設置梁支座,然后匯總計算,再查看該梁的鋼筋.
2009-04-02 17:48:58
-
你用軟件計算的鋼筋是不正確的,軟件把貫通筋計算成跨中鋼筋了。這是你設置的錯誤。因為你的這跟梁的左支座沒有設置。
2009-04-02 12:22:11
-
請大家看看以下附圖,軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎?請解釋下,因?yàn)橐晕覀€(gè)人角度覺得不是這樣計算的,請大家幫幫?謝謝! 回答;第一跨左端沒有支座,所以計算是不正確的。
2009-04-02 12:49:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看