  • 有關通長筋接頭數量的問題?

    1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.梁、板的鋼筋搭接按8米只是為預算計算統一規定一個標準,施工中應按施工質量驗收規范執行; 2.柱、墻按層計算鋼筋搭接是施工實際情況(考慮施工方便和安全,軟件是自動按層計算不能設置修改);如果按兩層一搭接的話就要考慮縱筋固定問題,即增加固定支架,其費用甚至會高于鋼筋接頭;而且工地上到處都是固定支架,會影響施工并增加安全隱患,如果因固定支架出了安全事故,那就因小失大了。

    2009-03-31 08:04:09 

  • 答: 1、每8m一個接頭,是工程預算的計算規則,是為了統一計算口徑,實際施工并不是這樣的,還要按照規范來執行施工中應按施工質量驗收規范執行; 2、是可以兩層甚至三層一個接頭。從常識上講,沒有接頭要比有接頭更好一些。如果要接鋼筋,就必須按03G101-1中規定的位置進行連接。 3.在軟件里面,還沒有很好的設置,用手工計算。 4.注意分清施工和預算是不一樣的。

    2009-03-31 08:48:43 

  • 問:1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置?? 我的回答:1、鋼筋接頭并不是按8米一個接頭來接的,長度剛好到支座處才是為8米一個接頭的,要是不到支座處,是要按照在本跨梁凈長的1/3處搭接的,其它位置搭接受力不好。2、軟件是確實是要按每層出樓面搭接一次,但施工中往往在鋼筋長度允許的情況下,比如,層高3米,而柱筋長為10米或12米的話,可以連續二層或三層來通長布置。(注:這種方法大多是施工方為節省鋼筋而有的做法,按照規范是不允許的,高層的不允許有這種做法的,最好還是按照規范操作的好。我們軟件中也是按照規范來執行的,不要改的好。祝你好運?。。?/div>

    2009-03-31 09:00:23 

  • 8M一個接頭是定額說明中規定的,為計算方便。

    2009-03-31 09:14:33 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置? 答:1、多跨梁接頭一般在梁跨中1/3處,此處應力最小,不能在隨便位置 2、101圖集在住子豎筋接頭位置有要求,在計算時一般是按一層一個接頭計算

    2009-03-31 09:25:54 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 每8m一個接頭,在凈跨的第一或第三個1/3位置處都可以接,不能在跨中的1/3處,通長鋼筋要錯位,不能在都在同一個點上 2、另關于柱的規范,按每層計算一個接頭,軟件設置與實際施工是相符的

    2009-03-31 09:31:53 

  • 1、每8m一個接頭,是工程預算的計算規則,是為了統一計算口徑,實際施工并不是這樣的,還要按照規范來執行。 2、是可以兩層甚至三層一個接頭。從常識上講,沒有接頭要比有接頭更好一些。如果要接鋼筋,就必須按03G101-1中規定的位置進行連接。 在軟件里面,還沒有很好的設置,用手工計算。

    2009-03-31 07:01:06 

  • 軟件是預算翻樣,他不是施工翻樣。

    2009-03-31 07:31:03 

  • 鋼筋接頭的規則是地區定額的規則,說的是通長構件的長度超過多少米(8m)是才計算一個接頭的,不是按鋼筋的總長度計算的。

    2009-03-31 07:33:56 

  • 在工程設置中按實際設置好就行了.

    2009-03-31 08:04:45 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 答:鋼筋算量軟件是算量的呀!不是實際施工的下料單呀! 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以? 答:可以的!常用的根據樓層每層一個,但你可修改的呀! 如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置?? 答:可以多層一個接頭,直接在屬性里修改標高呀! 試試看!祝你成功!

    2009-03-31 08:05:31 

  • 實際施工是你按照規范要求操作即可。

    2009-03-31 08:11:21 

  • 鋼筋的接頭只要定尺后,這就要看梁等構件的長度,柱的層高,錯層都要看搭接,軟件綜合考慮

    2009-03-31 08:12:22 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 回答;施工時按照規范來執行,每8m一個接頭是計算規則要求。 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置?? 回答;在軟件中還不能這樣設置,只有自己手動修改一下,先把搭接形式設為搭接,計算出需要搭接那一層的搭接量,再把搭接形式修改為對焊,匯總計算后在鋼筋總量中加入需搭接一層的搭接量即可。

    2009-03-31 08:13:04 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 回答;施工時按照規范來執行,每8m一個接頭是預算統一計算口徑。 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置?? 回答;見03G101-1,在軟件里把搭接形式設為綁扎就好了。

    2009-03-31 09:42:20 

  • 1、比如鋼筋定尺為8m,多跨梁接頭數量公式:鋼筋總長/8向下取整. 難道說每8m一個接頭,隨便什么位置都可以接嗎?有沒有像柱一樣有規范要求? 首先明確你是做什么的,8MM是定額計算用的,不是現場施工用的, 2、另關于柱的規范網上也不一,按軟件計算是每層一個接頭,有的說可以兩層甚至三層一個接頭,不知道是不是可以?如果不可以多層一個接頭,要把鋼筋按每層截短了再搭接起來,是不是有點多此一舉??又增加了損耗。如果可以的話,規范在平法里有嗎?在軟件里怎么設置?? 你有沒有去過施工現場看過,任何工程都不能超出規范,算量與施工有很多不同的,

    2009-03-31 08:30:41 