大胖(回答必采納) 2021-08-09 15:28:17 | 北京市 機電安裝算量GQI | 726查看 1回答
風管問題
EAF-B-3是排風機,SEF-B-2是排煙風機,但是我看風管是連接起來了。這樣合理嗎?如果合理,那風管的厚度是按照高壓排煙還是低壓排風厚度計入?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
共用部分(大部分)按排煙風管的厚度。其余,按各自的厚度。排風管借用排煙風管,節省了大量的風管。相當?shù)摹昂侠怼薄?/p>
首次提交 2021-08-09 16:01:21 最近修改2021-08-09 16:03:45 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看