匿名用戶 2009-03-14 10:30:33 | 湖南省 其他專業 | 1068查看 3回答
有架空層的建筑物層高的設定以及鋼筋算量后層高無法識別的問題
建筑物基頂標高為-0.8,下部是承臺高度為1.3,無地下室,第一層為架空層,架空層層高為2.1,2-11層為標準層,標準層層高為3米,此處基礎層高如何設置? 基礎柱高如何設置?標準層柱高如何設置? 我設置的基礎層高為800,架空層層高為2100,標準層層高為3000,按照此設置將構件全部繪制成形后,鋼筋計算的時候發現柱的層高無法識別...還會有這樣的提示: 1、與柱相交板的標高和厚度有問題; 2、與柱相交梁的原位標注的標高和截面信息問題; 3、與柱相交的基礎厚度問題; 無法正確計算出鋼筋的量,無法正確識別柱高和柱的標高,手動設置后計算出錯? 這是為什么???問題補充:現將層高設置為2.1,架空層設置為2.1 將首層的柱復制到基礎層后,柱的高度變為系統默認的1300,而架空層的柱底標高為何變為系統默認的-0.8?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你先檢查架空層的柱標高,用合法性檢查。把一層調好后再復制到基礎層。再試著檢查調整。我懷疑是軟件不能全自動更新標高造成的。再說句亡羊補牢的話,最好是做完一層先做合法性檢查再復制到其他層,而且我個人認為先做一層,再做基礎比較高,這樣會存在的標高問題會及早暴露,及早解決,不致于會出現推倒重來的情況。
2009-03-14 20:39:58
-
1、基礎層高如何設置?1.3+0.8=2.1m;架空層層高2.1m; 2、基礎柱高如何設置?標準層柱高如何設置? 基礎柱的高度不用設置??梢詫⑹讓拥闹鶑?fù)制到基礎層就可以,軟件會自動處理的(按在基礎內錨固,柱從基礎頂算)。 標準層的層高為3米; 3、從題看,你的基礎層層高設置的有問題。按上述方法,試一試。
2009-03-14 10:38:31
-
把基礎層層高設置修改一下!試試看!祝你成功!
2009-03-14 11:04:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看