  • 關于板筋的問題

     

    各位大佬們 請問一下關于板筋 設計說明說的雙層雙向布置C10-200,然后有的區(qū)域的板標注實配底筋C12-200,這個怎么處理,是布置雙層雙向后 在布置實配底筋 ,還是用實配底筋來替換雙層雙向的C10-200的底筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    雙向低筋按照C12-200,面筋按照10-200

    2021-07-24 17:46:59 

  • 一般是有標注的按標注 沒標注的按C10-200  

    2021-07-24 17:47:12 

  • 看圖紙說明是附加還是替換

    2021-07-24 17:48:03 

  • 有標注的c12-200 無標注的默認c10-200

    2021-07-24 17:48:56 

  • 用底筋C12-200代替C10-200,面筋還是按照10-200

    2021-07-24 18:04:08 

  • 圖紙上標注了的鋼筋按圖紙中定義并畫圖,沒有標注的地方再按說明來雙層雙向配筋。

    2021-07-24 21:24:33 