女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教關于措施鋼筋的問題

    一般做工程措施鋼筋是怎么考慮的呢?馬鐙鐵這些工程一般怎么結算呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。   馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾R凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 馬凳筋的根數如何計算?   可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。   馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm

    2009-03-11 15:09:59 

  • 答:近期的數字造價里有專門的文章 2008年第5期

    2009-03-11 14:45:14 

  • 一般做工程措施鋼筋是怎么考慮的呢?馬鐙鐵這些工程一般怎么結算呢? 回答;參照施工組織設計,馬鐙筋一般1個/平方,鋼筋直筋同主筋

    2009-03-11 14:48:29 

  • 你可以在板的鋼筋信息中設置馬鐙筋形狀.一般B12@1000*1000

    2009-03-11 14:53:22 

  • 馬鐙筋時必須計算的,就和分布鋼筋一樣,是必不可少的,在定義板的時候就定義馬凳筋,就可以算進去了

    2009-03-11 15:17:11 

  • 信心講的很詳細且正確,采納即可

    2009-03-11 15:31:39 

  • 參照施工組織設計,在定義板的時候就定義馬凳筋,一般B12@1000*1000

    2009-03-11 20:21:05 

  • 主要是你的施組及現場簽證,如果都沒有結算時不一定能要的到啊

    2009-03-11 21:43:54 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題