匿名用戶 2009-03-11 09:40:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6995查看 6回答
獨立地下兩層停車庫,無梁樓蓋,鋼筋含量大概多少
單獨地下停車庫,兩層,7度設防,3級抗震,建筑面積35486m2,地下35307m2,地上180m2,其中地下二層有3876m2的人防。柱距8.1m*8.1m;車庫四周有擋土墻,墻厚-2層400mm,-1層300mm。 無梁樓蓋(梁全部是暗梁,有柱帽),-2層頂板厚300mm,人防部位400mm,-1層頂板500mm厚,閥板基礎550mm厚,基礎梁也是暗梁,車庫頂2m覆土。閥板基礎主筋及板筋均為雙層雙向,但直徑不大,直徑為12-16mm。 大概就這樣一個情況,請各位有經驗的同仁給估算一下每平米鋼筋含量,按建筑面積估算吧,不勝感激!問題補充:層高補充: -2層層高4.75m -1層層高3.6m
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋含量大概100~120kg/m2左右
2009-03-11 11:34:23
-
我去年做的一個地下車庫,21000平方米,地下兩層,帶人防。柱帽上無梁樓蓋,鋼筋直徑18、22的為主;筏板基礎400厚(局部有800、1000、1200),鋼筋雙層雙向,直徑16的為主;柱距8.1*8.1;墻厚300、350、400不等,墻內鋼筋以直徑12、14為主,所不同的是局部有個600平方米的二層商業用房,鋼筋用量是162kg/m2
2009-03-11 10:29:26
-
 鋼筋含量不超過75KG/平米
2009-03-11 10:48:12
-
剛做一廣場地下室一層停車場,地下2134M2 ,筏板基礎350厚,頂板220厚,DKL,AZ,KZ,KL,LL,也有剪力墻,加上承臺,, 275KG/M2
2009-03-11 10:59:33
-
本人年前剛剛做過一個地下車庫,二層的,情況和你的差不多,計算出來,鋼筋含量是87KG/平米,而且我們這個工程已經開工了,目前來看這個鋼筋量是沒問題的,你參考一下吧
2009-03-11 09:44:24
-
獨立地下兩層停車庫,無梁樓蓋,鋼筋含量大概100~110kg/m2左右
2009-03-11 10:00:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看