匿名用戶 2009-03-10 17:01:54 | 廣東省 其他專業 | 3556查看 6回答
拉筋間距為兩倍箍筋間距,豎向沿側面水平筋隔一拉一。
當設計未寫時,側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋;拉筋直徑:當梁寬小于等于350時為6mm,當梁寬大于350時為8mm,拉筋間距為兩倍箍筋間距,豎向沿側面水平筋隔一拉一。 請問如果"豎向沿側面水平筋隔一拉一"如何理解? 側面水平筋的間距是100,那么拉筋豎向的間距是多少?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、當設計未寫時,側面構造縱筋同剪力墻水平分布筋; 指的是剪力墻側面豎向鋼筋。 2、拉筋直徑:當梁寬小于等于350時為6mm,當梁寬大于350時為8mm,拉筋間距為兩倍箍筋間距,豎向沿側面水平筋隔一拉一。 指的是梁的拉筋在不同情況下的直徑。 3、"豎向沿側面水平筋隔一拉一"指的是隔一個箍筋布置一個拉筋 4、側面水平筋的間距是100,那么拉筋豎向的間距是200
2009-03-10 17:43:11
-
隔一拉一,那就是跳著拉,你這個間距200
2009-03-10 23:11:08
-
隔一拉一就是指如果箍筋間距為100那么拉筋間距為200,箍筋非加密區間距為200,那么拉筋間距為400
2009-03-11 09:39:50
-
拉筋豎向的間距200
2009-03-10 17:07:26
-
隔一拉一是箍筋設計的基本要求,你提問的問題就是200
2009-03-10 17:42:27
-
拉筋豎向的間距就是2*100=200噻。
2009-03-10 18:16:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看