匿名用戶 2009-03-05 18:40:20 | 四川省 其他專業 | 1259查看 2回答
當柱上下兩層變截面時,且截面變化滿足偏心柱計算,軟件如何判別鋼筋的錨固?
當柱子相鄰層變截面時,上下層鋼筋配置完全一樣,軟件怎么體現下層柱鋼筋彎錨和上層柱筋向下直錨的鋼筋量問題補充:軟件的計算規則只針對于上下柱鋼筋配置級別或根數不一樣時,軟件會自動根據計算規則判別錨固,但是當上下層鋼筋配置完全一樣時就不能判別,沒有錨固計算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個在工程的計算設置里就有變截面柱的處理方法,可以去看一下
2009-03-05 18:52:08
-
1、下層柱鋼筋彎錨:下層柱縱筋前面加*; 2、上層柱筋向下直錨:在上層柱的構件屬性中的縱筋構造上選用《縱筋錨固》。 這樣就能處理了。
2009-03-05 19:05:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看