  • 請問下圖室外消火栓管道,到消火栓是80的管還是150的管徑?

    管徑室外消火栓

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你可以看看10S505

    SS:同為地上式室外消火栓;

    F:前者F表示為防撞型,后者省略為普通型:

    150:同為吸水管公通徑DN150;

    80:出水口水帶連接規(guī)格為80mm;

    1.6:公稱壓力為1.6MPa。

    首次提交 2021-07-06 23:53:13  最近修改2021-07-06 23:54:28 (修改過2次)

  • 是需要通過變徑處理

    2021-07-06 23:41:00 

  • 哪是型號,不量150也不是80,應該是100的

    2021-07-07 08:09:25 

  • 到消火栓是80的管

    2021-07-07 08:27:49 

  • 是DN150管