  • 關于腳手架計算的一個問題。

    福建地區的腳手架計算規則是這樣的: 1、土建部分定額:建筑物墻體(不分內外墻)砌筑腳手架,砌筑高度在1.2m以內不計算腳手架,砌筑高度在3.6米以內的套用“里腳手架”,超過3.6m的套用單排腳手架; 2、裝飾部分定額:高度3.6m以內的墻柱面及天棚裝飾所需要的簡易腳手架費用已考慮在生產工具的使用費中。墻面裝飾或者天棚高度超過3.6m,可以計算滿堂腳手架。 問題如下: 1、如果我的房間開間是3.6*3.3m,砌筑高度是3.0米,房間凈高3.5米,那我就只計算土建部分的腳手架,即里腳手架(3.6*3.0); 2、如果我的房間開間是3.6*3.3m,砌筑高度是3.0米,房間凈高3.7米,那我就不僅計算土建部分的腳手架,即里腳手架(3.6*3.0);還要計算裝飾部分的腳手架(3.6*3.3),即滿堂腳手架; 3、如果我的房間開間是3.6*3.3m,砌筑高度是3.0米,房間凈高3.7米,那我只需要計算裝飾部分的腳手架,是3.6*3.0; 以上哪一個是正確的?還是哪位大俠幫我看看計算規則以后幫我解釋一下,得出一個結果?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按計算規則,第二種計算是正確的.

    2009-02-28 11:26:43 

  • 砌筑高度在1.2m以內不計算腳手架好像是指地溝的,綜合腳手架是按建筑面積計算的,不必單獨計算吧

    2009-02-28 11:39:52 

  • 我認為第二種觀點正確!不過滿堂腳手架是按凈面積計算的!

    2009-02-28 12:06:20 

  • 第二種正確。因為這是在不同時間段里的兩種工序。

    2009-02-28 18:17:36 

  • 2、如果我的房間開間是3.6*3.3m,砌筑高度是3.0米,房間凈高3.7米,那我就不僅計算土建部分的腳手架,即里腳手架(3.6*3.0);還要計算裝飾部分的腳手架(3.6*3.3),即滿堂腳手架; 這種計算方法正確

    2009-02-28 19:08:04 