  • 深圳安裝,通風風管損耗率問題

    定額編制依據是:深圳市建筑工程消耗量定額(2016)

    在定額冊里面看到鍍鋅矩形風管的損耗率是18%,為什么我定額套出來的是損耗率是13.8%?通風風管矩形風管

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 清單是咬口的風管損耗是13.8

    2021-06-17 15:06:25 

  • 定額不是共板法蘭的,不對應