  • 大家好,根據圖一的設計說明,梁的的吊筋是圖二那樣布置還是圖三那樣布置適合呢?

    吊筋設計說明答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    都不對,附加的箍筋離次梁50開始布置,你的加筋布置遠了

    廣聯達服務新干線

    首次提交 2021-06-16 09:19:38  最近修改2021-06-16 09:19:38 (修改過2次)

  • 圖三那樣布置適合

    2021-06-16 09:18:49 

  • 左右各5附加箍筋同主梁,不需要寫鋼筋直徑。按圖3

    2021-06-16 09:19:25 

  • 箍筋同主梁箍筋,不用輸入鋼筋,只用輸入數量就行了。因此圖三正確,圖二萬一主梁的箍筋不是C8,那你的鋼筋輸入C8肯定不對了