各位老師,請問關于墻體水平分布筋替代暗柱箍筋構造做法?
各位老師,請問關于墻體水平筋替代暗柱箍筋構造做法,采用“墻體水平分布筋端部90°彎折后勾住對邊豎向鋼筋”的做法,而軟件里面剪力墻水平分布筋都是在對邊豎向鋼筋位置處彎折10d,請問如果采用前面做法,軟件里面應該在剪力墻或者暗柱里面怎么設置或者怎么定義?謝謝各位了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如下圖改為計入
2021-06-15 22:28:24
-
定義的暗柱,不需要輸入箍筋信息就可以了
2021-06-15 22:26:21