女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 大家幫忙看一下，這地下室頂板鋼筋的描述,是雙層雙向還是單層雙向?

    抗裂鋼筋

    按照我個人的理解,這個地下室頂板配筋的說明,是底筋單層雙向,沒有原位標注的面筋采用c6抗裂筋搭接在負筋上?,F(xiàn)在有另一種說法,是地下室頂板鋼筋默認雙層雙向,不應(yīng)該采用抗裂鋼筋,正確否?請高手解答

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應(yīng)該是雙層雙向的配筋,面筋是雙向的,底筋必須有,就成了雙層雙向配筋的了

    首次提交 2021-06-10 17:50:42  最近修改2021-06-10 17:50:43 (修改過1次)

  • 單層雙向

    2021-06-10 17:50:43 

  • 沒有顯示板的鋼筋,所注明的是板加腋鋼筋。

    2021-06-10 17:51:12 

  • 看圖 是雙層雙向的配筋

    2021-06-10 17:51:39 

  • 你好:是雙層雙向。

    2021-06-10 17:52:01 