A 雪蓮 2009-02-24 10:40:25 | 北京市 其他專業 | 9268查看 6回答
請問阻火圈安裝在什么位置?怎么安裝?
1、請問阻火圈安裝在什么位置?怎么安裝? 2、請問如果是空調插座,走管應從地面向上走還是從樓板向下走?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水立管每隔三層安裝一個阻火圈,一般圖紙會有要求 如果是空調插座距地300mm,走管應從地面向上走,如果是空調插座距地1800mm就從樓板向下走。 引用冰潔 在配電箱系統圖上有標注,如果是CC則是沿頂棚敷設、如果是FC則是沿地面敷設。規程有規定宜沿最近的線路敷設
2009-02-25 18:07:39
-
1、請問阻火圈安裝在什么位置?怎么安裝? 一般在樓層的上部或下部,也可以與樓板澆到一起。 直接套到管道外鍘,與樓板固定。 2、請問如果是空調插座,走管應從地面向上走還是從樓板向下走? 空調插座一般靠近頂棚,幫應從樓板向下走,這樣線路短,也好布置。
2009-02-24 10:48:16
-
1、請問阻火圈安裝在什么位置?怎么安裝? 回答;相關規范規定,塑料管管徑大于等于直徑100的要設置阻火圈,給水管管徑不超就不用設置了,高層建筑有專門的管道井也不需設置。一般阻火圈設置在管道過樓板處,每層一個。 2、請問如果是空調插座,走管應從地面向上走還是從樓板向下走? 回答;如果是空調插座距地300mm,走管應從地面向上走,如果是空調插座距地1800mm就從樓板向下走。
2009-02-24 10:49:07
-
同意冰潔的解釋,簡單、明了
2009-02-24 11:00:03
-
排水立管每隔三層安裝一個阻火圈,一般圖紙會有要求 如果是空調插座距地300mm,走管應從地面向上走,如果是空調插座距地1800mm就從樓板向下走。
2009-02-24 10:45:05
-
1、阻火圈安裝在接頭管件、閥門等位置,和墊圈的安裝方法一樣 2、如果是空調插座,走管應從地面向上
2009-02-24 10:45:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看