女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻約束邊緣暗柱問題

    請問專家像圖中的約束邊緣暗柱如何畫比較準確一些,我有兩種想法,1.利用異型暗柱輸入把其中墻體鋼筋和約束區內1/2間距的拉筋也分別定義,不過圖紙中這種暗柱比較多太繁瑣了 2 把這個暗柱拆分成3個暗柱輸入,1/2間距拉筋按其他鋼筋輸入,不過這樣1/2處區域內墻體的拉筋又會重復計算,并且我們的工程是長城杯,墻體豎直鋼筋我擔心會計算多,軟件自動布置會超過圖中的數量,請問專家如何處理這種情況?

    其他鋼筋

    重復計算

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    定義整體暗柱,不要拆開來做, 整體暗柱中不輸入箍筋信息,全部都在其它箍筋中輸入,你看是否可行呢?

    2009-02-24 08:52:38 

  • 1、先建立剪力墻構件(編輯其相關屬性值)并畫圖; 2、雙擊‘暗柱’或點擊‘構件管理’——新建——新建參數化柱——然后請按圖示箭頭順序進行操作(按需要選擇暗柱截面,如選擇“T”型),然后用參數化柱進行畫圖(請見圖示)

    2009-02-24 08:31:39 

  • 最好分成單個參數化暗柱分別布置,中間的在墻中的其它箍筋中處理。

    2009-02-24 08:33:38 

  • 暗柱只是剪力墻的加強構件,還是剪力墻的一部。 1、先建立剪力墻 2、可以自適應布置暗柱(T形柱),再對已生成的暗柱進行構件屬性編輯,修改鋼筋和尺寸。 3、按墻位置繪制暗柱(一字型柱),再對已生成的暗柱進行構件屬性編輯,修改鋼筋和尺寸。 通過剪力墻的布筋分析,結果還是滿意的。

    2009-02-24 08:35:21 

  • 建立剪力墻后繪制暗柱,輸入信息,將相差部分單獨處理

    2009-02-24 08:43:32 

  • 建議首先建立剪力墻構件,再選擇相適應的“參數化暗柱”來進行布置,或者利用“自適應布置暗柱”功能來布置。

    2009-02-24 08:43:41 

  • 不能拆開輸入,否則更麻煩而且不準確. 應當先畫剪力墻,再用自適應布置暗柱是最快的方法.自適應布置后再修改鋼筋.

    2009-02-24 08:48:15 

  • 畫完剪力墻后,定義暗柱-定義參數化暗柱-輸入縱筋信息和箍筋信息,滿足不了的箍筋在“其它箍筋”中輸入。千萬不要分拆,本來暗柱種類和數量就夠多了,在分拆不是給自己找麻煩嗎。以后對量也麻煩。

    2009-02-24 09:12:03 

  • 畫完剪力墻后,定義暗柱用定義參數化暗柱并輸入縱筋信息和箍筋信息,多余箍筋可在“其它箍筋”中輸入,不要拆開來做,以后對量也好對。

    2009-02-24 10:36:36 