zzzkld 2021-06-05 21:33:13 | 廣東省 安裝 | 580查看 4回答
電氣動力
請問這兩組線都是接配電室里的配電柜的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
2021-06-05 21:36:30
-
D-AP1電源引自1T3-01回路(應該是1T3開關柜的第一個回路)
D-APE1電源引自F1-01回路(柴油發電機房開關柜),這是個雙電源箱,這個回路只是備用電源,還應該有一個主電源
2021-06-05 22:00:30
-
是的,接配電室里的配電柜
2021-06-06 08:03:56
-
截圖中配電室的這兩臺配電柜的進戶電纜,一組接自市電;一組接自柴油機發電房。
2021-06-06 09:09:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看