女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 急急急?。?!板負筋的分布筋長度計算問題/

    分布筋的長度為什么是1450mm+300mm???? 為什么不是 1500*2-600*2=1800mm 1800mm+300mm????

    板負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這同你的負筋計算設置有關,你可以點工程設置,點計算設置,點板,在第26,28項中修改一下設置,里面都有幾個選擇,不同的選擇就會有不同的結果,你結合圖紙,修改成自己想要的計算結果, 你多試試,

    2009-01-05 00:15:29 

  • 檢查下屬性和支座寬度吧!

    2009-01-04 20:31:47 

  • 軟件計算沒問題,600是支座外長度,所以有3000-1200-350(兩邊支座寬度)=1450。

    2009-01-04 17:41:54 

  • 軟件計算分布筋的長度是沒有問題的也是根據平法圖籍分布筋的計算規則計算的 也就是說分布筋長度=3000-(3000范圍內兩個負筋的總長)+2*150 如果軟件和手算的不同只能說明布置負筋時尺寸錯了

    2009-01-04 17:43:51 

  • 檢查一下,關于負筋的屬性設置,是否含支座寬度

    2009-01-04 17:46:05 

  • 分布筋長度=3000-兩個負筋長(軸線至負筋邊的長度)+2*150

    2009-01-04 17:58:06 

  • 你可以檢查一下,計算設置中的板-分布筋的計算規則,可以自己定義的

    2009-01-04 18:46:28 