查無此人 2021-05-03 23:38:40 | 北京市 安裝機電預算施工 | 950查看 1回答
求教大神,北京地區消防噴淋、消火栓系統的管道支架重量如何計算?
感謝大佬解答!北京地區消防噴淋、消火栓系統的管道支架重量如何計算?
我看12定額只有給排水工程有一個:室內鋼管、鑄鐵管道支架用量參考表。
但是消防管道的支架重量是不是比給排水的支架用量要大啊,
具體怎么計算呢?
2021-05-03 23:39:01 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此重量表,也適用于消防水管道、空調水管道;
如果自己感覺不夠,也可以自己計算重量(按華北標標準圖集),有依據即可。
首次提交 2021-05-04 04:31:17 最近修改2021-05-04 04:31:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看