澤鑫 2021-04-28 08:57:38 | 北京市 土建 | 3470查看 3回答
砌體為BM連鎖砌塊,圖紙中未給出砌體拉結筋,請問砌體拉結筋是否為必要條件
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是必要的,砌體加筋是與不同結構的連接體設置的,如混凝土柱剪力墻這些構造,圖紙沒有表述最好,與設計溝通,否則就不能設置砌體加筋
2021-04-28 08:59:50
-
你如果有構造柱必有砌體拉結筋,這個是規(guī)范的要求。
2021-04-28 08:59:29
-
BM連鎖砌塊不能設置拉結筋,他是大于4m,與梁用φ10的L型鋼筋有錨固,與剪力墻柱是軟連接。不能剛性連接。汶川地震后研究總結經(jīng)驗出版規(guī)范。
有疑問可以一起討論一下,剛結算的項目也是這種情況
首次提交 2021-04-29 09:11:45 最近修改2021-04-29 09:11:46 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看