·············· 2021-04-25 10:39:56 | 廣東省 安裝機電預算施工結算 | 506查看 1回答
弱電監控設計說明問題
1:視頻監控單獨供電的末端設備電源采用主干220V直流電供電減少電壓降,主干采用2x4規格導線,末端經過變壓24V直流電給設備供電,導線采用2x1.5.
2:標準層監控采用POE交換機,末端設備POE供電。
這兩段是否矛盾
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不矛盾。第一條說了單獨供電的設備,排除poe交換機供電。poe交換機是信號線和電源線合并,無需單獨供電第二條特指標準層用poe交換機供電?;卮鹫_請點贊并收納,謝謝
首次提交 2021-05-02 21:21:10 最近修改2021-05-02 21:21:11 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看