穹頂 2021-04-10 12:09:34 | 廣東省 安裝園林機電 | 576查看 1回答
請問圖中的具體二次設計回路,什么意思
我現在要做的是總包預埋管道,有三個問題
第一個:總包預埋的是不是FC WC CC 這幾種敷設方式?
第二個:有些同事說FC敷設方式不用計算總包預埋,說是直接放在地上,然后鋪磚的。是不是這樣?
第三個:圖上說的具體出現由專業公司二次設計確定,那么這個配電箱回路是不是不在總包預埋的范圍內?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總包預埋的是有FC WC CC 這幾種敷設方式。
FC敷設方式也用計算總包預埋,不是直接放在地上,然后鋪磚的。是埋在混凝土板中的。
圖上說的具體出現由專業公司二次設計確定,那么這個配電箱回路 是不在總包預埋的范圍內。
2021-04-10 13:18:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看