  • 屋面板板頂跨中加抗裂筋:c8@200,與支座鋼筋搭接長度150mm。

    屋面板上有配筋,又有“屋面板板頂跨中加抗裂筋:c8@200,與支座鋼筋搭接長度150mm?!闭f明,請問還需增加什么配筋嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    抗裂鋼筋用溫度筋定義和布置,搭接長度在計算設置里面設置一下抗裂筋

    首次提交 2021-03-30 13:48:14  最近修改2021-03-30 13:48:15 (修改過1次)

  • 這是溫度筋。


    屋面板

    答疑解惑

    廣聯(lián)達服務新干線


    2021-03-30 13:48:08 

  • 看屋面板鋼筋是否已經(jīng)設置了溫度筋,如沒有就添加。軟件有溫度筋設置,與支座搭接是可以在屬性中調整的。不需要增加其他配筋。

    2021-03-30 13:50:05 