  • 這兩個圖的意思是板底筋和板面筋都是c8-200嗎

    底筋板底

    2021-03-28 15:52:23 補充

    答疑解惑剛剛看了一下說明 所以現在是只需要布置c6-150的雙向面筋嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 只有底筋,沒有看到面筋信息。

    C6@150不能用面筋定義,要選擇溫度筋定義布置的。


    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    底筋


    首次提交 2021-03-28 15:48:51  最近修改2021-03-28 15:48:52 (修改過1次)

  • 不是啊,沒有面筋的,只有底筋雙向+負筋

    2021-03-28 15:49:05 

  • 你好:B是板底XY方向鋼筋,板面沒有XY方向鋼筋。

    2021-03-28 15:50:11 

  • B,,,C8-200底筋雙向布置,再布置支座負筋。最后布置溫度筋A(yù)6-200。

    2021-03-28 15:52:01 

  • 不是的,那上面說明的底筋是X和Y向都是C8@200,面筋只有那些短的支座負筋

    2021-03-29 08:57:12 