彩瓷 2021-03-27 16:43:10 | 北京市 土建裝飾結算土建算量GCL2013裝飾計量GDQ | 2222查看 1回答
關于腳手架費用的記取,有以下幾個問題想問一下。謝謝,北京定額
綜合腳手架費用,定額里寫的是包括結構和外裝修施工期的腳手架,計算是按建筑面積計算,但是像有的空調板,挑板,按照建筑面積計算規則是不計算建筑面積的,那這部分,在腳手架費用是已經包含在綜合腳手架費用里,還是應該單獨記取其他腳手架項目呢?
記取內墻腳手架費用的時候,樓梯間的天棚,和墻面抹灰、涂料用的腳手架,是按天棚腳手架還是按內墻腳手架記取嗎?
我方僅負責墻面抹灰,涂料面層由其他分包方完成,那我方可以單獨記取墻面抹灰用的內墻裝修腳手架費用嗎?
內墻腳手架工程量,是按墻模板面積的二分之一記取嗎?層高不大于3.6米不計取內墻腳手架費用?
2021-03-27 16:48:58 補充
5.計算內墻腳手架工程量,若是層高超過3.6米以上記取腳手架項目,那工程量是僅計算3.6米以上墻面的面積嗎?比如層高4.8米,腳手架工工程量是計算3.6-4.8的模板面積還是4.8米全部的呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、空調板或挑板應該包含在外墻腳手架中,且外墻腳手架包含在綜合腳手架中,所以都包含在綜合腳手架中。
2、有天棚和墻面裝飾進,都按天棚計算腳手架。3.6米以內的裝飾包含在綜合腳手架中。
3、同上,如果裝飾包含在綜合腳手架,就無法單獨計算裝飾腳手架。
4、墻腳手架不能按模板面積計算,因為洞口也?jì)算腳手架。
5、面積按整個墻高計算,但套用的定額應該要乘以系數,具體要看當?shù)匾巹t。
2021-03-27 18:32:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看