  • 負一層(上面還有首層,二層,三層)柱縱筋計算應該是

    負一層(上面還有首層,二層,三層)柱縱筋計算應該是:層高-本層的露出長度+上層露出長度+搭接長度;但計算出來的鋼筋卻是:層高-本層的露出長度-節點高+計算設置中不變截面柱縱筋的上錨固,不知為何?這不是頂層啊,怎么按頂層柱縱筋計算了呢?是不是因為首層的柱沒布筋?(我首層柱沒布筋)

    露出長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:這個問題我也碰到過: 1.因為首層柱沒有布置,所以軟件自動計算為縱筋錨固了. 把首層柱鋼筋布上。用軟件計算鋼筋必須把上下兩層都布上,不然軟件會自動按頂層的計算了。 2.布上首層柱計算結果才會正確。

    2008-12-16 20:25:22 

  • 因為首層柱沒有布置,所以軟件自動計算為縱筋錨固了. 把首層柱鋼筋布上試一試.

    2008-12-16 09:47:17 

  • 用軟件計算鋼筋必須把上下兩層都布上,不然軟件會自動按頂層的計算了。

    2008-12-16 11:11:54 

  • 是因為你的首層柱沒有布置,布上首層柱計算結果才會正確。

    2008-12-16 14:21:20 

  • 你說的這種情況就是因為首層沒有布筋的原因,軟件在計算時是按照圖集的節點構造執行的和工程實際整個樓層來考慮的!

    2008-12-16 16:06:17 

  • 我布了一層及以上柱的鋼筋,也是這種情況

    2023-01-09 17:47:10 