- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
我當然知道你很可愛 2021-03-02 09:40:31 | 北京市 安裝 | 783查看 2回答
套管問題
不知道我下面的理解對不對
1、需要保溫的管道,才需要套管。
2、保溫的管道穿內墻、樓板,是 一般鋼套管
3、穿外墻、屋頂和人防層的為剛性防水套管
4、像水池這些有嚴格反水要求的,用柔性防水套管
這些總結不知道問題,或者有補充,漏的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、需要保溫的管道,才需要套管。不需要保溫的管道,有預留洞(墻上置一截空鋼管)即可。(第3、第4條除外)
2、保溫的管道穿內墻、樓板,是 一般填料套管
3、穿外墻、屋頂和人防層的,是剛性防水套管
4、像水池這些有嚴格防水要求的,是柔性防水套管
首次提交 2021-03-02 10:13:52 最近修改2021-03-02 10:13:52 (修改過3次)
-
1、需要保溫的管道,才需要套管。錯誤,管道保溫與套管無關
2、保溫的管道穿內墻、樓板,是 一般鋼套管,錯誤
3、穿外墻、屋頂和人防層的為剛性防水套管,是的
4、像水池這些有嚴格反水要求的,用柔性防水套管,是的
2021-03-02 10:01:27
-
如圖中位置,兩個位置是都有套管?還是只有進戶哪一個套管?進入室內我知道有套管,可首層底板那也有套管嗎?求解 謝謝
-
各位前輩,這種D50代表什么,那這個套管應該是多大的,DN50? 那D159的呢?
-
各位前輩,有的套管標準D159、D50、D219等等,這些都是多大的套管,有么有對應的表格,能給發一份嗎?251885782@qq.com謝謝
-
若是DN100的管道做保溫50mm厚,那么它的套管應該用多大的,應該套哪條定額(一般填料套管),北京12新建定額?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看