我當然知道你很可愛 2021-02-23 14:24:31 | 北京市 安裝 | 928查看 2回答
防雷接地
1、是不是要幾處斷接卡子,就有幾處防雷接地的接地電阻測試。這兩個的關系是怎么樣的。
2、斷接卡子清單定額里面套斷接卡子制作和安裝+斷接卡子箱(在斷接卡子制作和安裝定額基礎上補充主材),或者套一個斷接卡子制作和安裝+端子箱+斷接卡子箱(在等電位端子箱定額基礎上補充主材),還是直接套斷接卡子制作和安裝就行了。
3、接地電阻測試套斷接卡子子目+接線箱的子目,補充接地電阻測試箱的材料費。這樣行不行。
4、接線箱和端子箱兩個定額有什么區別,分別用在哪合適點
問題太多,謝謝各位老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是要幾處斷接卡子,就有幾處防雷接地的接地電阻測試。
2、斷接卡子清單定額里面套斷接卡子制作和安裝+斷接卡子箱(在斷接卡子制作和安裝定額基礎上補充主材),
3、接地電阻測試。包括在接地 網調試中
,
2021-02-23 14:29:55
-
一、斷接卡子套子目(9-62),有幾處工程量就是幾。子目里面有接線箱,不用補充主材費。
二、調試套子目(14-37),有幾處斷接卡子,調試的工程量就是幾。
以上僅適用于2012北京定額。
首次提交 2021-02-23 14:58:33 最近修改2021-02-23 14:58:34 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看