幻想 2021-02-03 16:52:43 | 海南省 安裝結算 | 1194查看 2回答
自動投入裝置計取問題
問下各位大神
1、按配電柜出線回路計取了送配電系統調試后還能計取雙電源配電箱的自動投入裝置調試嗎?
2、圖片中自動投入裝置調試 備用電源自投和備用電機自投有什么區別?
3、如圖片所示,如果雙電源引自柴油發電機和變壓器,則應該套備用電源自投還是備用電機自投?
4、如圖片所示,如果雙電源引自柴油發電機和配電箱,則應該套備用電源自投還是備用電機自投?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、按配電柜出線回路計取了送配電系統調試后還能計取雙電源配電箱的自動投入裝置調試
2、圖片中自動投入裝置調試 備用電源自投是指配電箱進二路電源
備用電機自投是指二臺電機互相備用
3、如圖片所示,如果雙電源引自柴油發電機和變壓器,則應該套備用電源自投
4、如圖片所示,如果雙電源引自柴油發電機和配電箱,則應該套備用電源自投
2021-02-03 17:03:41
-
市電+柴油發電機,套(2-11-19)
市電+市電,套(2-11-18)
2021-02-03 17:09:15