北京土著 2008-12-05 15:32:47 | 北京市 其他專業 | 4563查看 2回答
空調水管道支架及木墊塊的計算方法%
空調的風機盤管安裝供回水管道,需計算支架量和木墊塊量,求速算方法
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調的風機盤管安裝供回水管道支架的計算要看設計圖上給的管道支、吊架最大間距表,如果沒有給出就按通風空調驗收規范里表9.3.8的規定計算. DN(MM): 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 保溫管道間距M 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5 4 5 5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 不保溫管道間距M 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 6.5 7.5 7.5 9 9.5 10.5 支架的個數等于木墊塊的數量,我們這邊叫木托,每個木托是按管徑規格報價,如果投標管道支架的個數乘個平均公斤數即可,如果結算甲方不會這么給你,要按管道支、吊架標準圖中規定計算.
2008-12-05 16:18:48
-
按3米一個點計算
2008-12-05 15:51:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看