  • 圖內消電控制電纜是多少根

    連接了兩個風機控制箱(PYJ和SFJ),用的是控制電纜KVV-7*1.5。但系統圖畫了7和14,這是想表達用了1根KVV-7*1.5還是7根KVV-7*1.5?

    系統圖

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 兩根KVV-7*1.5電纜,兩臺設備分別布線。


    2021-01-26 16:55:19 

  • 7表示7根KVV7*1.5,后邊的標注1和最末端的6,正好是7

    2021-01-26 17:09:59 

  • 圖內消電控制電纜是多少根


    答:圖紙標注的為14根

    2021-01-26 18:37:37 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看