  • 固定總價合同問題

    固定總價合同,圖紙標注管沿地面敷設,有個變更降低了配電箱高度,應該減點管線,可是施工自己是按沿頂敷設的想加些管線,請問是不是應該減,因為圖紙是沿地面敷設,也沒有別的通知讓沿頂敷設。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 那就按圖計算,他們改變了方式,讓他們出資料就可以了

    2021-01-22 11:23:43 

  • 配電箱降低了,插座管會減少,照明管會增加。

    2021-01-22 11:30:06 

  • 應按圖紙施工,改變應辦洽商

    2021-01-22 11:37:25 

  • 不能,是雙方的風險分擔。

    2022-10-04 17:47:09 