匿名用戶 2008-12-02 11:43:29 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 261查看 7回答
兩條鋼筋計算結果為什么不一樣?%
外封邊的梁是相同的200*300,內側一個是梁240寬,一個是磚墻也是240寬,凈寬應是同樣的,為什么軟件計算的結果不一樣呢?懇請高手幫我解疑,在此感謝熱心的好人!!!問題補充:凈長490是怎么來的,外側梁是200,墻是240都是居中的,軸線間的距離是600,按理說凈長應是600-100+120才對啊,怎么是490呢? 照大家這樣說,那在磚混結構中,算板的受力筋都是錯誤的了,誰能說得出軟件490是怎樣來的?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
磚墻是不能做支座的,所以就沒有錨固。
2008-12-02 11:48:38
-
軟件在梁支座默認里不支持磚墻為梁支座、兩條鋼筋計算結果它們的錨固端不同、所以計算結果不一樣。
2008-12-02 12:06:03
-
是因為磚墻處的減了鋼筋保護層了,
2008-12-02 12:09:28
-
外封邊的梁是相同的200*300,內側一個是梁240寬,一個是磚墻也是240寬,凈寬應是同樣的,為什么軟件計算的結果不一樣呢?懇請高手幫我解疑,在此感謝熱心的好人!!!c 我的回答: 受力筋,是不能以墻為支座的,所以一個端頭軟件是“按照凈長-保護層”,另外一邊按照支座寬/2和5D取大值計算的!圖上就是因為支座問題,鋼筋計算不一樣!
2008-12-02 12:11:07
-
你說的是不對的,在軟件中,磚墻是不能為板的支座的,當然也是不會進行錨固的,凈長線計算的也就不是你所要的結果的!
2008-12-02 13:53:15
-
是磚墻不做為受力筋的支座
2008-12-02 13:54:02
-
軟件在梁支座默認里不支持磚墻為梁支座,磚墻是不能做支座的,所以就沒有錨固。計算結果不一樣。
2008-12-02 14:29:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看