  • 這個柱鋼筋要這么手算,他的高度是不是錯誤

    手算

    柱鋼筋


    2021-01-10 15:14:16 補充

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 高度沒有錯,

    2021-01-10 15:06:16 

  • 沒有錯誤吧,高度只到0.8m的位置

    2021-01-10 15:06:35 

  • 你好:這是設計表達框架柱的高度是從基礎到-0.8m的配筋。

    2021-01-10 15:06:38 

  • 根據圖紙標注

    2021-01-10 15:06:43 

  • 縱筋的長度要錨入基礎底部的

    要加基礎高度部分的0.8~基礎的底

    廣聯達服務新干線

    首次提交 2021-01-10 15:06:44  最近修改2021-01-10 15:06:45 (修改過1次)

  • 標高正確。手算,基礎厚度+0.800+露長度-底部保護厚度+設計下部的彎折(16G101-1-3)

    2021-01-10 15:08:27 

  • 柱各層高度,建議按柱墻結構平面圖結合層高表確定可以

    2021-01-10 15:19:59 

  • 表示這個柱子的標高從基礎頂?.8m結束,沒有錯

    2021-01-11 11:23:45 