○臉 2021-01-05 12:07:53 | 廣西壯族自治區 土建結算土建計量GTJ | 1611查看 4回答
鋼筋重疊問題
前輩們,請問比如這種鋼筋重疊,該怎么拉布筋范圍呢,或者怎么解決這種情況。根據17g-101-11的5-6看這布筋應該是正確的,可重疊情況不知如何處理。求前輩指教一下,謝謝。
2021-01-05 12:23:54 補充
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計是這樣的,軟件提示不用管它
2021-01-05 12:10:13
-
你好:如果是設計要求的附加負筋,軟件提示是否重疊布置點“是”,這是設計要求的附加鋼筋,如果不是,只能布置單邊標注負筋。
2021-01-05 12:11:47
-
你要看清楚,板受力鋼筋和負筋是不在一平面上的
你受力筋按受力筋的范圍布置,負筋按負筋的范圍去布置就可以了
負筋是以梁為分界線的,
如果你負筋的布置范圍是按板邊線布置時就不能重復布置
從這個圖來看應該是以梁為邊界去布置負筋的,你布置的不對
首次提交 2021-01-05 12:21:14 最近修改2021-01-05 12:21:14 (修改過2次)
-
軟件提示鋼筋重疊時,鋼筋必須要布置那么就要把重疊的鋼筋改到中層,底筋與面筋軟件支持布三層,中層鋼筋軟件支持布十層。
2021-01-05 12:27:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看