匿名用戶 2008-11-27 19:23:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1297查看 5回答
計算基礎層柱鋼筋時,計算公式應該是(彎折長度a 豎直長度h1 非連接區(qū)h/3 搭接長度)%
問題補充:問題是,軟件計算時非連接區(qū)h/3是5200,為什么不是第一層層高4500呢? 圖集101那頁有提及到?麻煩說一下?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為是以基礎梁頂面分界的,柱的支座是基礎梁。。。101圖集上說的是無地下室時以基礎分界的。。。
2008-11-27 19:30:12
-
因為是以基礎梁頂面分界的,柱的支座是基礎梁,按圖集要求也是5200,軟件計算是正確的。
2008-11-27 22:21:23
-
軟件計算時非連接區(qū)h/3是5200即4500+700=5200基礎頂面分界標高計算。
2008-11-27 19:45:25
-
按圖集要求也是5200,軟件計算是正確的。
2008-11-27 19:58:42
-
y軟件將基礎層與首層柱合并計算,所以計算非連接區(qū)h/3是計算首層層高4500+基礎頂到0.00的高度700=5200的1/3.
2008-11-27 20:28:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看