  • 外腳手架計算問題

    (1)室外地坪標高為-0.32,屋面頂標高為14.7,混凝土斜板{掛瓦}頂標高為15.5,計算高度是按14.7+0.32還是15.5+0.32

    (2)共四層,二層~四層有走廊混凝土欄板高1.1米,計算外腳手架周長長度時有算至欄板外側嗎?

    室外地坪標高計算高度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:檐高要計算到斜板底。

    建筑物檐高以設計室外地坪至檐口滴水高度(平屋頂系指屋面板板底高度,斜屋面系指外墻外邊線與斜屋面板底的交點)為準。突出主體建筑屋頂的樓梯間、電梯間、水箱間、屋面天窗等不計入檐口高度之內。

    2020-12-30 21:45:14 

  • 按14.7+0.32高度計算。